cillll 2015-11-20 17:28:04 | 河南省 其他专业 | 2341查看 2回答
小区内室外给水管道套定额
河南地区某新建小区2栋楼, 情况一:自来水公司结算水表井位于楼房前1.5米位置,水表井前管道距市政管道碰头位置总长155米,建筑红线距市政管道5米,总阀门井至于建筑红线位置。 情况二:自来水公司结算水表都在楼房管道井内,室内管道出楼房1.5米位置设置阀门井,楼前阀门井前的管道距市政管道碰头位置总长155米,建筑红线距市政管道5米,总阀门井至于建筑红线位置。 问题:1、情况一,水表井到市政碰头位置的155米管道套市政定额,还是安装定额? 2、情况二,楼前阀门井到市政碰头位置的155米管道套市政定额,还是安装定额? 最好说一下是那本书,那条法规或河南省那年几号文件规定的套市政还是安装定额。 网上很多网友说建筑红线文件说过,具体文件号,贴个图片看看也行 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 补充说明:河南省建设工程工程量清单综合单价(2008)C.8中第7页C.8.1给排水、采暖管道说明:二、1、给水管道:(2)与市政管道界限以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳套安装定额第八册室外给水管道安装定额子目
2015-11-20 19:31:52
-
已采纳两种情况都是以市政管道碰头点为界,套安装定额。因为所说的水表井不是结算水表井,是指引入小区的总水表井。再就是属于建筑红线内的施工内容。
2015-11-20 19:34:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看