• 梁中配置了弯起钢筋还需要验算最小配筋率吗?

    在复核粱的斜截面承载力过程中,该粱已经有弯起钢筋,那还需要算是否满足最小配箍率吗?

    问题补充:那验算后发现不满足最小配箍率,是不是说明这粱不满足要求?但是配了弯起钢筋后不是能增强抗剪能力吗?这个弯起钢筋对配箍率没有影响吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    也是需要满足最小配箍率的,否则没办法保证稳定性

    2015-11-22 07:19:45 

  • 梁中配置了弯起钢筋,还是需要验算最小配筋率

    2015-11-22 07:13:18 

  • 在复核粱的斜截面承载力过程中,该粱已经有弯起钢筋,那还需要算是否满足最小配箍率吗?

    在复核梁的斜截面承载力过程中,该梁已经有弯起钢筋,也需要算是否满足最小配筋率的.否则你不知道是否能满足需要.

    2015-11-22 09:53:16 