• 电缆预留长度的问题

    你好,我现在初学电气,有好多问题很不明白,对于一根电缆我如何判断他的预留长度,如果我预留配电箱的一半我还需要按高压开关柜及低压配电盘、柜2m预留吗?终端头如何判断(多大电缆有终端头),
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答:

    第3.7.6 电缆敷设的附加长度 序号 项目 预留长度 (附加) 说明
    1.电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 2.5% 按电缆全长计算
    2.电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值
    3.电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值
    4.变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值
    5.电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值
    6.电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值
    7.电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸
    8.高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线
    9.电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒起算
    10.厂用变压器 3.0m 从地坪起算
    11.电缆绕过梁柱等增加长度 按实际计算 按被绕物的断面情况计