安装算量 2015-11-23 11:57:15 | 陕西省 安装 | 1154查看 1回答
电缆预留长度的问题
你好,我现在初学电气,有好多问题很不明白,对于一根电缆我如何判断他的预留长度,如果我预留配电箱的一半我还需要按高压开关柜及低压配电盘、柜2m预留吗?终端头如何判断(多大电缆有终端头),
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:
第3.7.6 电缆敷设的附加长度 序号 项目 预留长度 (附加) 说明
1.电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 2.5% 按电缆全长计算
2.电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值
3.电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值
4.变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值
5.电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值
6.电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值
7.电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸
8.高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线
9.电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒起算
10.厂用变压器 3.0m 从地坪起算
11.电缆绕过梁柱等增加长度 按实际计算 按被绕物的断面情况计
12.电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范最小值
2015-11-23 14:52:19