CCB1969 2012-12-05 07:35:38 | 内蒙古自治区 安装算量GQI | 1076查看 3回答
防雷接地问题
规范规定高层建筑:高度大于30米以上的,每隔一层四周圈梁都得焊一圈避雷均压带是吗?还是有其他的规定
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳高层建筑的防雷焊接在45米以下是每三层焊接1圈 45米以上每两层设均压环 或高层建筑的防雷焊接在13层以下是每三层焊接1圈,13层以上每两层设均压环 但其实现在很多建筑是每层都做因为 1、每层焊接均压环,有利于卫生间局部等电位的连接 2、现在异常气候越来越平凡,雷暴天气越来越多。 3、方便施工人员施工,每层都做,不宜出错。
2012-12-05 07:49:58
-
看看你的设计说明即可
2012-12-06 00:30:40
-
这个设计说明中必然会有规定的,你查找一下。
2012-12-05 07:47:08