贪睡的表婶 2015-11-23 20:35:10 | 重庆市 其他专业 | 1201查看 1回答
重庆造价员柱子钢筋计算
该建筑为四层,一层和二层层高4.5米,三层和四层层高3.6米,室内地坪设计标高为±0.00米,柱基与柱的分界线为设计标高-0.60米。全部框架梁的梁高均为700mm,基础板厚1.2米,基础插筋弯折长度300mm,柱混凝土强度等级C30,基础保护层40 mm,柱保护层30 mm,梁保护层25 mm,钢筋连接方式为绑扎搭接,绑扎搭接40d。箍筋弯钩11.9d,计算时按箍筋外围周长,箍筋加密区长按照板上梁下取max(柱长边尺寸,≥Hn/6,≥500)。 造价员考试习题里的参考答案: 1.基础插筋及柱纵向钢筋φ25: (4分) 1)单根总长度:(1.2-0.04)+0.3+(0.6+4.5×2+3.6×2-0.03+40×0.025×4+12×0.025=20.53米 2.柱外围箍筋 1)单根长度:(0.75+0.7)×2-8×0.03+2×11.9×0.01-4×0.01=2.978米 2)箍筋根数 3+0.75/0.1+2.9/0.2+2.2/0.1+2.3/0.2+2.2/0.1+1.4/0.2+2.2/0.1+1.4/0.1+1.45/0.1+1 =3+8+15+22+12+22+7+22+14+15+1=141根 3.图示横向内箍φ10: (6分) 1)单根长度:(0.75-0.03×2)+[(0.7-0.03×2-0.01×2-0.025/2×2)/6×2+0.01×2+0.025/2×2]×2+(11.9×2-4)×0.01=2.064米 2)箍筋根数:134-3=131根 这是造价员考试书上的习题和答案,根网上的很多计算方法都不一样 我想问比较仔细的解析, 1.柱子外围箍筋根数中,加密区0.75和非加密区2.9是怎么样确定的。2.2和2.3又是怎样确定的。最前面加的3我看网上说是基础内钢筋,这是怎么看出来的。2.柱的横向内筋和纵向内筋的计算公式是怎么样的呢?帮忙分析一下答案怎么来的。谢谢。大神帮帮忙呀
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.柱子外围箍筋根数中,加密区0.75和非加密区2.9是怎么样确定的【箍筋加密区长按照板上梁下取max(柱长边尺寸,≥Hn/6,≥500)。确定柱长边尺寸750为加密范围,首层柱净高为4.5(层高)-0.7(梁高)+0.6(柱基与柱分界线-0.6)=4.4m,则非加密为4.4-0.75*2=2.9m】。
2.2和2.3又是怎样确定的【2.2=0.75*2+0.7(根部加密范围*2+错开搭接加密范围)】。
最前面加的3我看网上说是基础内钢筋,这是怎么看出来的(这个是根据图集基础内箍筋间距不大于500,筏板厚1.2m/0.5+1=3)。
2.柱的横向内筋和纵向内筋的计算公式是怎么样的呢【横向箍筋:(0.75(柱宽)-0.03×2(保护层))+[(0.7(柱宽)-0.03×2(保护层)-0.01×2(两根外圈箍筋)-0.025/2×2(主筋))/6(纵筋间6个空)×2(纵筋间2个空)+0.01×2(内箍筋直径)+0.025/2×2(主筋)]×2+(11.9×2-4)×0.01(11.9d)】
同理纵向箍筋::(0.7-0.03×2)+[(0.75-0.03×2-0.01×2-0.025/2×2)/6×2+0.01×2+0.025/2×2]×2+(11.9×2-4)×0.01=
拉筋(0.7-0.03*2+(11.9*2-2)*0.01)=
2015-11-24 22:10:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看