tian1987 2012-11-30 11:54:35 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1995查看 3回答
基础没有地地下室,但是在正负零处有一层梁,柱在此部分计算钢筋是按有地下室计算的对吗?
软件计算为1、基础部分全部加密2、嵌固端默认为正负零 这样计算正确吗?该怎样设置谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础联系梁以下的柱箍筋全加密,基础联系梁顶面到正负零梁面之间的柱箍筋按拒马河非加密计算。 楼层设置里要把基础联系梁向上到正负零设置为负一层,这样软件就会正确计算了。
2012-11-30 12:33:29
-
基础里面连接柱子的梁是地框梁(基础联系梁),基础顶面到地框梁顶的短柱段需要按照柱子加密考虑,故此时的嵌固部位就变成了地框梁顶面了
2012-11-30 14:55:09
-
按地下框架梁计算。
2012-11-30 12:06:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看