程春涛 2015-11-24 11:32:41 | 贵州省 安装 | 3565查看 3回答
空调铜管还要不要做试水压和水冲洗、消毒?
如题
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好,根据多联机空调技术规程规定:
空调铜管安装完成后需做吹扫、试压、侧漏、抽真空试验。
注意介质不是水,是干燥的压缩空气或者氮气。
2015-11-24 14:06:33
-
你好:需要计算做试水压和水冲洗。
2015-11-24 11:35:20
-
空调铜管是要做试水压和水冲洗的。可以不做消毒的。
2015-11-24 13:09:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看