高层建筑中卫生间均压环的算量规范
高层建筑中卫生间设有等电位连接,算量时是否还要计算卫生间均压环的量?卫生间均压环的规范要求是什么?公寓楼的卫生间是否也要做卫生间均压环?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
设计要求卫生间设有等电位连接,应该有出图,等电位的做法一般是将卫生间的范围外圈的板或圈梁或围墙的钢筋按接地要求焊接成一个封闭回环并与防雷接地系统连接一起,引出端设置一个等电位接线盒,再引出不小于MM2的铜导线与卫生间内的管道和金属设备连接起来,有做时就一定要计算出量。
2015-11-25 08:45:42
-
均压环是高层建筑利用圈梁主筋来做均压环,主要是防止侧雷击。卫生间只考虑等电位。
2015-11-24 20:14:52
-
均压环是高层建筑利用建筑外墙的圈梁主筋来做均压环,主要是防止侧雷击。
卫生间只做等电位连接(与均压环没有关联),等电位连接需要配管、配线,计算配管、配线及等电位连接的处数。
2015-11-25 08:41:29