ppp 2015-11-25 21:26:04 | 山东省 安装 | 8455查看 5回答
变压器中性点接地是否套定额?
1.变压器安装内容中包括了接地,那变压器利用电缆(中性点接地)是否也包含了不用再套定额。 2.变压器安装内容中的接地是否只是指金属外壳的保护接地,不是中性点接地? 3.如果要单独算,那利用电缆接地是不是套取电缆敷设定额外加压接端子/
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.变压器安装内容中包括了接地,变压器利用电缆(中性点接地)包含在了电缆头定额子目内不用再套定额。四芯电缆的其中一根线就是中性点接线。 2.变压器安装内容中的接地是指金属外壳的保护接地,不是中性点接地。
2015-11-25 22:05:11
-
同意楼上的回答。
2015-11-26 06:09:49
-
1.变压器安装内容中包括了接地,那变压器利用电缆(中性点接地)是包含了不用再套定额。
2.变压器安装内容中的接地是指金属外壳的保护接地,也包括了中性点接地。
3.不需要单独算。
2015-11-26 08:14:55
-
你好:变压器的中性点接地必须单独计算套定额的。四芯电缆的四芯分别是A、B、C、O,这里的O并没有接地,是接在了变压器的O端子上,此时O线没有接地,所以中性点接地要单独计算的。
2015-11-26 08:17:27
-
同意1楼的回答
2015-11-26 08:07:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看