37****@qq.com 2015-11-26 08:40:37 | 上海市 钢筋算量GGJ2013 | 1367查看 3回答
柱底与梁底平齐,无法实现?
钢筋软件GGJ2013,问题是这样的,大型筏板基础,基础梁多,且高度不一致,基础柱子很多与桩基础不在同一个位置,无承台,图纸说柱子主筋以梁底减去保护层厚度开始计算,通过属性修改可以实现,但是柱子太多,且基础梁底标高不一致的很多,怎么批量实现基础柱子底与基础梁底平齐?感谢啊问题补充:1、我说的是基础梁,基础层的事情,并不是基础层以上的问题,基础层以上是会自动平齐的。 2、基础底与基础梁底是两回事,比如基础层,设置层高为-3米,但是基础梁的高度不同,比如某个基础梁底标高位-4米,选择基础底,柱子到基础底位置,梁与基础之间无柱子,若基础梁底标高为-2米,柱子又会穿透梁底,你懂了吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个不用修改的,软件会默认伸到基础底的梁的底标高的
2015-11-26 08:42:49
-
答:基础柱插入长度,按基础梁底为插深,软件没有这一设置的方法,因为软件是按11G编制的。11G中没有出现以基础梁底为嵌固长度的节点大样,如果你的设计图是为样,只能手动修改,用多选的方法,选择基础梁底同一标高的柱进行设置标高。
2015-11-26 09:20:42
-
钢筋2013,柱伸至基础[承台]底、顶、基础梁的底顶、筏板的底顶都可以选项或设置其柱的底标高。
2015-11-26 08:50:13
-
为什么只有墙有平齐基础和板底功能,暗柱和框柱没有?这样算暗柱或框柱基础有高度差柱子老要设置标高。挺麻烦的。新手,还望高手们帮忙,谢谢
-
竖向钢筋锚入基础和梁内不小于400mm。请问我的承台1200的,我用剪力墙来画的这部分间隙,默认设置竖向钢筋到底了,远大于400mm合适么?请问这种间隙的竖向钢筋需要到基础底生根么?
-
在算斜屋面的时候已经设置了梁、柱平齐板顶,可动态观察发现柱顶还是有一小部分露出板面,该如何操作?
在算斜屋面的时候已经设置了梁、柱平齐板顶,可动态观察发现柱顶还是有一小部分露出板面,该如何操作?我是刚学软件不久的,希望能详细点,谢谢!问题补充:请问该如何发图呢??刚接触,不是很懂,谢谢
-
我设置了柱的节点箍筋,但是由于我的梁设置为层底标高的,它汇总不出来。有什么解决方法吗?
如题,我试过把梁改为层顶标高,再把上一层的复制到下层。但是那样软件会出错。为什么那些柱的节点设置只考虑了本层的构建?是不是我设置问题?求组啊。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看