铁塔 2015-11-27 09:31:00 | 江苏省 其他专业 | 2276查看 2回答
混凝土塌落度值
我们是做码头工程的,砼配合比单中塌落度值一般是160+-20。请问:在配合比设计时,160+-20是施工单位查资料提供给实验室的还是实验室做试验得出的?如果是施工方查资料提供给试验室的,应该在哪里查找这个值?谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答;配合比,由实验室根据设计要求,进行试验性计算,然后做样试验,再调整配合比中的水、水泥、砂石而得的。施工现场可以用塌落计进行复核。
2015-11-27 09:57:01
-
亲:实验室给出此值,混凝土的开盘鉴定中可以看到这个值。然后施工单位在现场测量混凝土的坍落度,看看此值是否符合要求。
2015-11-27 09:34:30