• 低压送配电调试什么时候套用?

    1.定额中说凡是含有调试元件的回路都要套用,又说厂家已经调试好的自动开关无需再套定额。网上说低压断路器都是自动开关,那岂不是低压回路中只含有断路器的回路那就不可以再套调试定额了? 2.我们现场低压室的低压配电柜,基本就是来了装上就好了没有多少调试,低压柜中也基本都是由断路器引出一个回路,那岂不这个回路不能再套送配电定额了? 3.到底低压回路中的断路器是不是自动开关,如MB30S-630,M30M-630,MA40-3200/4型号的低压回路中的断路器是不是自动开关?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 自动开关又名空气断路器或空气开关,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。

    1.送配电调试定额中说厂家已经调好的自动开关就不需要再套调试定额了,这个只是表示自动开关不需要调试,并不是说电气回路不要再套调试。

    2.低压回路中断路器都是自动开关这种说法对的。低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。

    2015-11-28 06:18:04 

  • 低压送配电调试,是以一个系统来计取的,一般以一栋建筑物为范围定为一个系统进行调试。

    2015-11-28 08:23:04 