• 塔楼的外墙外脚手架高度怎么确认

    一栋31层的商住项目,其中1~3层商业裙楼部分的高度为14.25m,4~31塔楼的结构标高为14.25~98.7m,那么想请教一下,根据贵州04定额,塔楼部分的外墙外脚手架应该套取110m内?还是90m(97.7-14.25)以内呢?现场使用爬架进行塔楼的施工的,感谢了~

    04定额

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:看图纸应该按90米的脚手架高度计算

    2015-11-29 12:33:53 

  • 一栋31层的商住项目,其中1~3层商业裙楼部分的高度为14.25m,4~31塔楼的结构标高为14.25~98.7m,,塔楼部分的外墙外脚手架应该套取110m.

    2015-11-29 12:00:07 

  • 外墙脚手架计算规则规定:外脚手架按墙的外边线长度,乘以外墙面高度以平方米计算,不扣除门、窗洞口等所占面积,但突出墙面的砖垛及附墙烟囱等亦不另计算。有裙楼的塔楼部分以裙楼顶~屋面高度计算脚手架高度、没有裙楼的塔楼部分按室外地坪~屋面高度计算脚手架高度。裙楼外墙脚手架另外按室外地坪~屋面高度计算脚手架高度。