realfox@126.com 2015-11-30 17:25:39 | 广东省 其他专业 | 15574查看 2回答
关于梁的腰筋设置问题
请问大神: 1.根据以下这些说明,可以得出腰筋的数量么?新手对钢筋不熟悉,对于这些说明不太看得懂,只知道梁高大于500的要根据表一来布腰筋,无法得出数量 2.还有图纸上说超过500,那包含500么? 3.“1.腰筋按配筋平面图或梁表,当未有注明时配构造筋,As不小于0.2%bXh,间距不大于200mm,直径不小于12;2.拉筋直径与箍筋相同并不大于8mm,注明除外,间距为梁中非加密区箍距的二倍。”,这两条我看不太懂,跟据这两条,在千赢官网首页登录入口里面要进行什么设置么?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.根据以下这些说明,可以得出腰筋的数量么?新手对钢筋不熟悉,对于这些说明不太看得懂,只知道梁高大于500的要根据表一来布腰筋,无法得出数量 2.还有图纸上说超过500,那包含500么? 3.“1.腰筋按配筋平面图或梁表,当未有注明时配构造筋,As不小于0.2%bXh,间距不大于200mm,直径不小于12;2.拉筋直径与箍筋相同并不大于8mm,注明除外,间距为梁中非加密区箍距的二倍。”,这两条我看不太懂,跟据这两条,在千赢官网首页登录入口里面要进行什么设置么?
1.根据说明,按表中根据梁的高度可以算出腰筋的规格及数量,
2.图纸上说超过500,这500是板底到梁的高度,也就是说是腹板高度.
3.这两条中,说明的意思是,在没有明确注明腰筋和拉筋规格时,一般按照腰筋间距不大于200,通常是按腰筋间距200计算,比如说板下部分梁高为600,按照高度要求600除200,应每侧配置2根腰筋即可.(600除200为3根,最下边的钢筋是梁下部受力钢筋不用布置,所以只需布置2根就能保证间距不大于200了.)有了腰筋还必须要配筋腰筋的拉筋,当没有明确要求时,拉筋规格可以同梁的箍筋规格,间距按比梁间距的2倍,比如梁的箍筋为直径8间距200,那么腰筋的拉筋可以用直径8间距400布置即可.根据以上确定了腰筋和拉筋在定义梁时,在对应栏中输入对应的钢筋信息即可.软件为了大家的方便,还设置自动生成的功能,在梁按集中标注定义并画上图后,在绘图中上方工具中用自动生成腰筋的功能,在弹出对话框中输入生成条件后,确定软件会自动按照条件进行生成.
2015-11-30 20:44:49
-
说明及表已经很清楚了;图纸上说超过500,包含500,根据a的高度,超过200就需要布置腰筋,数量就是图片中每个a高度处的梁两侧,每侧一根。
2015-11-30 20:24:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看