|▍10.冄1.號 2015-12-01 11:18:10 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 23497查看 3回答
请问下大家这个柱子的柱箍筋全高加密是什么意思,怎么加密呢?感谢大家!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个就是说,您这个有*的柱子的箍筋,是没有加密区和非加密区的,是全楼层都是加密的
也就是说您箍筋间距,就一个规格
比如您KZ8b*,箍筋就是C10@100
追问(2015-12-01 16:08:40):但是KZ9的柱子,本来的标注就是C10-100,有些带*,有些又没带。那带没带*那箍筋不就是一样吗?——:是的,那就是说KZ9也是全高加密的
2015-12-01 11:42:46
-
直接选中该柱,属性中修改其上下加密区高度即可 注意上下加密区总和不能超过柱子的净高度
2015-12-01 11:51:37
-
按上图所标,并无带(*)号,就按C10-100/150输入,其他柱中如有带(*)号的柱,就直接输入CX-100就是全高加密的。
2015-12-01 14:58:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看