18608674553 2015-12-01 22:10:30 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1154查看 2回答
湖北基础满堂脚手架怎么套项?来高手
各位老师,本人最近在做一个地下车库,情况是这样的:-2层标高-9.15~-5.45 -1层标高是-5.45~-0.05,筏板顶标高-9.15 600厚。桩承台2米高,平齐筏板顶。 请问,按照下面脚手架的说明,我该怎么套脚手架定额呢。深度1.5米是基础高还是基础埋深?地下室脚手架有没有增加层?如果有我这种情况该怎么套定额呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
请问,按照下面脚手架的说明,我该怎么套脚手架定额呢。深度1.5米是基础高还是基础埋深?深度1.5米指基础埋深度。
地下室脚手架有没有增加层?基础脚手架没有增加层。如果有我这种情况该怎么套定额呢?套基础满堂脚手架、综合脚手架综合脚手架超高、墙、柱、单梁混凝土每立方米脚手架、装饰用满堂脚手架。
2015-12-07 09:41:22
-
1.5米指的是基础高,地下室套里脚手架、满堂脚手架即可。
2015-12-02 11:59:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看