spstyy285812483 2015-12-02 13:24:02 | 湖南省 其他专业 | 4102查看 3回答
人防图与结构图的关系?
地下室人防图与地下室结构图的关系是什么?如结构图上在一个位置有一个柱子,但人防图上在此位置没有这个柱子,施工时此处是否有这个柱子。如一面墙,人防图的配筋既有此结构图大的,也有此结构图小的,那配筋怎么确定?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳结构设计主要考虑结构的安全性能,人防设计考虑的战时的防空、防毒的需要,结构设计院与人防设计院应该相互沟通,一般情况选择安全保守的方式采用大值,但牵涉到工程的成本问题,建议向设计院咨询。
2015-12-03 10:58:51
-
人防图纸一般是指的地下室,具体还要看具体的图纸。。如果是人防图,单指的地下室,,那么地下室的就以人防图为准,,反之地上的部分就以结构图为准
2015-12-02 14:14:31
-
地下室人防图与地下室结构图的关系是什么?如结构图上在一个位置有一个柱子,但人防图上在此位置没有这个柱子,施工时此处是否有这个柱子。如一面墙,人防图的配筋既有此结构图大的,也有此结构图小的,那配筋怎么确定?
主体结构要以结构图为准的,人防图与结构图不相符的,只要是不牵扯到人防的构件都要以结构图为准的,也可以咨询一下设计的
不一样的情况可能是因为人防图是从结构图设计上增加的,但结构图有变更,人防并没有跟随变化,就会造成你说的这种情况,
2015-12-02 13:56:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看