T接箱处需要计算电缆头和箱内预留长度吗?如果需要图中需要算几个电缆头和预留多少?如图
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
T接箱处需要计算电缆头,箱内主电缆不需要预留长度,分支电缆需要预留1/2箱周长,需要算几个分支电缆终端头及主电缆中间接头要看你的电缆规格。
电缆头分为电缆终端头和电缆中间接头。 而电缆的T型接线端子则是属于形状如T字形的分支接头。中预分支电缆中的分支接头一般属于生产厂家按照采购方需要定尺长度及位置进行预制制作完成的;另外如果是需要施工现场施工完成T形端子分支接头时,则是采用电缆分流器(平常亦称谓导线分流器)这种分支接头件,将电缆途中需要分支的位置,按照分流器长度剥离电缆绝缘层以后进行的分支T形端子连接,优点是不伤线芯、不裸露芯线、防护绝缘性好,不再另行包扎绝缘材料。
这个问题有争议,因为各个地区定额不同。电缆T接箱我一般套干包式电缆中间头子目(规格按柱电缆),修改主材(电缆T接箱)。然后里面一个主电缆头和分支电缆头都不计取。
2015-12-04 17:11:20
-
T接箱处主干电缆不需要计算电缆头和箱内预留长度,其分支电缆则需要计算和预留长度。
2015-12-05 09:31:50
-
T接箱处是需要计算电缆头和箱内预留长度的,如果需要图中需要算2个电缆头和预留箱子的半周长,如图。
2015-12-04 16:17:12
-
你好,只要是用T接,不管是直接用T1还是T2,都不用预留,都是剥皮直接压线就可以了。不用做电缆头。
2015-12-04 18:46:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看