-
期待 2015-12-05 00:12:19 | 上海市 钢筋算量GGJ2013 | 736查看 2回答
剪力墙钢筋问题???
各位老师你好,我在千赢官网首页登录入口建筑课堂中购买的刘长现老师的钢筋视频教程中对地下室外墙钢筋设置中的设置插筋存在疑惑,因本工程为地下三层,而我截图是地下三层的外墙剪力墙定义图,按照平法以及现场实际,应该为全部钢筋插入基础底部然后进行弯折,但是刘老师默认是设置插筋,我看过别的视频说此处应该为纵筋锚固,地下一、二层为设置插筋。请各位大师帮我解惑,感谢!!!问题补充:如果视频是错误的,那么千赢官网首页登录入口为什么在不审核的前提下就把视频放到官网,这样给像我们这样的一知半解的人更加模糊,强烈建议千赢官网首页登录入口改变此种模式,不要一味注重商业宣传而不关注内容实质
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳负三层底标高就是基础顶标高,这样的工程在基础层不另计算基础插筋,只需将上层竖向构件(剪力墙)的纵筋伸到基础底部弯折即可,所以在基础层无需画剪力墙构件,仅在上层将构件属性框中的“纵筋构造”设为“纵筋锚固”,底标高信息为基础顶标高,这时该构件就会按照上层纵筋伸到基础底部加弯折计算了。——由此可见你购买的“钢筋视频教程”在这一点上是错误的,是在误人子弟。
2015-12-05 08:30:18
-
各位老师你好,我在千赢官网首页登录入口建筑课堂中购买的刘长现老师的钢筋视频教程中对地下室外墙钢筋设置中的设置插筋存在疑惑,因本工程为地下三层,而我截图是地下三层的外墙剪力墙定义图,按照平法以及现场实际,应该为全部钢筋插入基础底部然后进行弯折,但是刘老师默认是设置插筋,我看过别的视频说此处应该为纵筋锚固,地下一、二层为设置插筋。请各位大师帮我解惑,感谢!! 答:视频我没有看过,地下三层,外墙插筋,基础层插入到基础底部弯锚。这是11G中的要求,也是现阶段的规范。
2015-12-05 08:29:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看