贵州04定额钢筋定尺
贵州04定额中说明:计算钢筋工程量时,钢筋的搭接原则上按设计规定计算,设计无规定的,按规范规定计算。钢筋加工下料和钢筋因定尺长度而发生的搭接,定额已综合考虑,不另计算。 这个怎么理解?比如几跨连续梁长度或孔桩深度超过9米的,也不计算搭接吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
贵州04定额中说明:计算钢筋工程量时,钢筋的搭接原则上按设计规定计算,设计无规定的,按规范规定计算。钢筋加工下料和钢筋因定尺长度而发生的搭接,定额已综合考虑,不另计算。 这个一般就是定额已综合考虑了标准定尺9m钢筋,不另计算搭接。施工损耗(接头损耗及下料损耗)及施工单位为了节约材料所发生的钢筋搭接不另行计算;例如,楼层搭接、超过钢筋定尺长度要搭接、图集、设计明确搭接长度的,都要计算;为了减少钢筋浪费,把短钢筋接成长钢筋就不计算搭接;也就是几跨连续梁长度或孔桩深度超过9米的,这个属于规范范围的搭接,要计算搭接。
2015-12-06 17:50:33
-
已采纳贵州04定额中说明:计算钢筋工程量时,钢筋的搭接原则上按设计规定计算,设计无规定的,按规范规定计算。钢筋加工下料和钢筋因定尺长度而发生的搭接,定额已综合考虑,不另计算。 这个是因在定尺长度内的搭接定额已综合考虑了,几跨连续梁长度或孔桩深度超过9米的,是要计算搭接长度的。
2015-12-06 18:43:16