呵呵 2015-12-07 16:21:18 | 广西壮族自治区 土建 | 6455查看 3回答
冲孔桩空孔部分走桩是从原地面开始还是护筒标高开始计算?
请问一下有谁做过冲孔桩的结算,麻烦回答一下我的问题,再下感激不尽.1、冲孔桩空孔高度是从原地面开始还是护筒顶面标高开始计算?2、空孔部分是套走桩定额的是吗?如果是的话工程量如何计算?跪求答案
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
“冲孔桩空孔”是钻孔后没有灌注混凝土部分的桩孔。比如冲孔30m设计桩长20m超灌0.5m则空桩长度=30-20-0.5=9.5m.一般适用于先打桩后挖土的施工项目。比如自然地坪为±0;设计桩顶标高为-10m,桩底标高为-30m,桩长20m,自然地坪~桩顶及超灌高度之间的桩孔就是空桩。
2015-12-07 17:36:19
-
1、冲孔桩空孔高度是从原地面开始还是护筒顶面标高开始计算?2、空孔部分是套走桩定额的是吗?如果是的话工程量如何计算?
答:冲孔桩空孔高度是从原地面开始计算的,空孔部分是套冲转孔桩成孔定额的。空孔长度的计算:设计桩顶标高加上规范(或设计)超灌量高度后的桩顶标高与原地面标高间的差值(或距离)。
2015-12-07 23:18:21
-
同意楼上的回答。
2015-12-08 06:16:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看