简单 2015-12-11 09:34:01 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 627查看 3回答
梁的原位标注问题
请问各位前辈: 1、在计算地下室顶板框架梁时,次梁和次梁相交处应不应该设置支座?次梁的支座应该怎样设置? 2、我在计算时次梁和次梁相交处设置了支座,但在识别原位标注时,就只识别了原位标注所对应的那一段次梁的原位标注,见附图,在主梁这一跨的其余两段次梁就没有识别到原位标注,怎么解决?谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、在计算地下室顶板框架梁时,次梁和次梁相交处应不应该设置支座?次梁的支座应该怎样设置? 2、我在计算时次梁和次梁相交处设置了支座,但在识别原位标注时,就只识别了原位标注所对应的那一段次梁的原位标注,见附图,在主梁这一跨的其余两段次梁就没有识别到原位标注,怎么解决?
1.地下室顶板框架梁,次梁和次梁相交处可以不设置支座.
2.在计算时次梁和次梁相交处不设支座,或先设置支座后,把次梁加筋的加密箍筋输入,锁定再删除支座把原位标注的下部钢筋按整跨布置再锁定处理.
2015-12-11 09:56:17
-
请问各位前辈: 1、在计算地下室顶板框架梁时,次梁和次梁相交处应不应该设置支座?次梁的支座应该怎样设置? 2、我在计算时次梁和次梁相交处设置了支座,但在识别原位标注时,就只识别了原位标注所对应的那一段次梁的原位标注,见附图,在主梁这一跨的其余两段次梁就没有识别到原位标注,怎么解决?
你好:1、次梁与次梁之间形成主次关系后才能设置支座,你图是没有形成支座,次梁是丁字形相交时才有主次梁之分。
2、软件里识别的支座是没有问题的,你这里只是次梁与次梁相交处两个梁都布置了附加箍筋,可以自动生成吊筋里选择一下,同截面同类型次梁均设置打钩,看截图,
2015-12-11 09:52:40
-
1、在计算地下室顶板框架梁时,次梁和次梁相交处应不应该设置支座?次梁的支座应该怎样设置?
——:次梁与次梁之间没有支座的吧
2、我在计算时次梁和次梁相交处设置了支座,但在识别原位标注时,就只识别了原位标注所对应的那一段次梁的原位标注,见附图,在主梁这一跨的其余两段次梁就没有识别到原位标注,怎么解决
2015-12-11 09:38:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看