哈哈 2015-12-11 14:50:31 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1578查看 3回答
人防门的设置问题哦
人防门的的两侧有柱帽,柱帽在板的下方450mm,此时定义人防门的顶板厚度应不应该加上柱帽的厚度??
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳人防门的的两侧有柱帽,柱帽在板的下方450mm,此时定义人防门的顶板厚度应不应该加上柱帽的厚度
顶板厚度不应加上柱帽的厚度,柱帽的厚度单独定义布置
2015-12-11 16:19:04
-
人防门的两侧有柱帽,定义人防门的顶板厚度时不应该加上柱帽的厚度,且在人防门框墙里也是定义不了柱帽钢筋的,所以柱帽还是应该单独定义。
2015-12-11 19:16:49
-
你好,人防门的顶部厚度是板的厚度,不能将柱帽的厚度加进去.
2015-12-12 09:03:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看