• 钢结构中板的问题

    图纸说明中板是160厚的混凝土板 但是图纸上又写的YXB76-344-688-1.2 那具体板中的钢筋是怎么计算呢

    钢结构

    混凝土板

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这是一种在钢结构梁上铺设镀锌楼承板,在镀锌楼承板上铺设钢筋浇筑混凝土的新型建筑结构。图中YXB76-344-688-1.2是镀锌楼承板(见图),作为混凝土模板使用,不再拆除永久保留。与160厚的混凝土板在钢筋计算上没有什么关系。由于楼承板有76mm的高差属于钢筋设计为±8@150,就是钢筋随楼承板高低不同布置。

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2015-12-12 14:18:19 

  • 这不就是楼承板吗?YXB76-344-688-1.2是1.2厚的镀锌钢板,在它的上边绑钢筋、浇混凝土,混凝土的厚度是160。钢筋的计算跟普通钢筋混凝土板没有区别的,但混凝土的工程量计算就不能直接乘板厚了。

    2015-12-12 11:24:18 

  • 图纸说明中板是160厚的混凝土板 但是图纸上又写的YXB76-344-688-1.2 那具体板中的钢筋是按最上面的一张钢筋配筋图标注的受力筋、负筋及分布筋去定义、画图 计算的。

    2015-12-12 11:17:36 

  • 建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    图纸说明中板是160厚的混凝土板 但是图纸上又写的YXB76-344-688-1.2 那具体板中的钢筋是怎么计算呢

    图纸说明中板是160厚的混凝土板,但是图纸上又写的YXB76-344-688-1.2这是楼承板的规格,具体板中的钢筋是按第一张图中的配筋按正常的钢筋定义,分别定义受力筋和负筋然后按位置画图即可.

    2015-12-12 11:41:06 

  • 你好:应该是在1.2厚的镀锌钢板上现浇混凝土板构件。

    2015-12-12 11:39:09 

  • 应该以板配筋图为准。也可以咨询一下设计。

    2015-12-12 11:24:58 