晓晓小 2015-12-13 16:14:03 | 海南省 钢筋算量GGJ2013 | 956查看 5回答
同一跨梁 下部钢筋有2种怎么处理?
集中标注 标的一跨,然后原味下部钢筋有2种。只能加支座添加钢筋么?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这种设计本来就是错误的,你要向设计单位提出图纸会审。
2015-12-13 17:27:17
-
这种钢筋要把梁断开,然后分别输入钢筋信息,然后合并梁就可以了
我也实验了一下,确实是你说的这种情况,截面是保留了修改后的截面,钢筋是一种,那这样恐怕你只能按两跨输入了
2015-12-13 16:23:40
-
答:先打断,设置各自的截面和配,然后合并。
2015-12-13 17:25:15
-
直接在原位标注里输入即可
2015-12-13 16:38:47
-
按原位标注。图集中有说明。
2015-12-13 19:24:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看