fack1881 2015-12-13 16:56:30 | 江西省 安装算量GQI | 2701查看 3回答
请问下图电缆长度如何计算?
请问1、图中方框是否为接线箱 2、接线箱到配电箱4ALE的电缆长度如何计算? 平面图看不出接线箱的位置,而且3层配电箱3ALE的位置和4层配电箱4ALE的位置为同一位置,也不清楚接线箱安装高度
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、图中方框应该是电缆T接箱 ,,配电箱4ALE的电源引入由此分支引来,4ALE应该在电施中四层平面图中可查到具体位置。
2、接线箱到配电箱4ALE的电缆长度如何计算,要看电缆T接箱和4ALE在平面中的位置[二个箱的位置的距离就是布电缆的长度],电缆T接箱的位置应该在层平面中的电井位置,由电井位置分别分出引给3层配电箱3ALE和4层配电箱4ALE的,电缆T接箱安装高度在电井中层底标高+1.5M即可。
2015-12-14 09:09:29
-
你好:感觉电源的干线是在电井内,接线箱到配电箱间电缆是沿电缆桥架敷设的,一般接线箱安装高度1.2米左右。
2015-12-14 08:29:46
-
对位置不明确的地方可以询问设计!
2015-12-13 18:07:23