kangqi 2015-12-15 12:22:22 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 882查看 1回答
计算柱子的钢筋工程量时出错
底部框架砌体结构,独立柱基基础底面是-3.5米,一层层高3.6米,计算钢筋工程量时,基础层无钢筋工程量,首层层高是7.1米,错在哪里?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
底部框架砌体结构,独立柱基基础底面是-3.5米,一层层高3.6米,计算钢筋工程量时,基础层无钢筋工程量,首层层高是7.1米,错在哪里?
基础层没有钢筋量,把钢筋量合并在首层中了,你在定义柱时,应是在首层中布置了柱,把柱底标高调整为基础顶标高了,所以软件直接把基础层的钢筋量合并在首层柱了,如果你在定义柱时插筋构造中设置了插筋,然后在基础层中有插筋量.
2015-12-15 13:34:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看