b364362839 2015-12-16 09:36:12 | 河北省 其他专业 | 5216查看 2回答
10KV送配电调试和1KV送配电调试
厂房的变配电室,高压柜8台,4台为一组,2台变压器,15台低压柜,其中高压部分为:2台进线柜,2台电压测量保护柜,2台出线柜,2台预留,调试做了10KV送配电调试2系统,10KV避雷器调试8组,10KV母线调试2段,问:1、有6台柜带综保装置,是否还需要单独调试,套哪项?2、避雷器已调试,是否还需要再进行小电流接地调试? 其中低压部分:2台进线柜,2台无功补偿柜,10台出线柜,1台母联柜。调试做了1KV送配电调试10系统,(10台出线柜共引出40回路)1KV母线调试2段,电容器调试2组。问:3、1KV调试应该是10个系统还是40个系统? 4、无功补偿柜中有可控硅整流装置,是否需要单独调试?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
我认为可以
都是一个供电的系统需要的都用
2015-12-17 08:50:01
-
1、硅整流调。2、避雷器与小电流接地保护并不连带,若有则调。3、综保若有则调。4、高或低压系统调试以断路器数计,你调试的可能少了。
2015-12-17 15:27:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看