34****@qq.com 2015-12-18 08:29:12 | 湖北省 土建 | 1245查看 1回答
关于脚手架及垂直运输
一个办公楼共有9层,檐高37.8米,增加屋面女儿墙铝塑板包檐口,请问是否另要计算脚手架及垂直运输(此工程土建和装饰是一个公司承包的,建筑面积没有增加,但在办结算时又增加了此项目,在审计时是否要扣减),并且所有的外墙保温又未做,是否在审计时也要扣除脚手架及垂直运输呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
关于脚手架及垂直运输:一个办公楼共有9层,檐高37.8米,增加屋面女儿墙铝塑板包檐口, 正常情况是 不需要另要计算脚手架及垂直运输的;
此工程土建和装饰是一个公司承包的,建筑面积没有增加,但在办结算时又增加了此项目,在审计时是 要扣减的,尽管所有的外墙保温 未做,在审计时 也是不需要扣除脚手架及垂直运输的;
2015-12-18 10:12:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看