pangpang0723 2015-12-18 10:35:14 | 上海市 安装 | 1851查看 1回答
关于电力电缆头标准做法的问题
截面积10mm2及以上的电力电缆均计算终端头,但是10mm2以下的活10mm2以上的没有按照电缆头制作要求进行施工制作的,是不能计算电缆头的。怎样区分现场的电缆头有没有按标准做,大侠们有没有户内干包是电缆头的标准做法的图集或图片问题补充:以上电缆头是1kV及以下的
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳采用高压自粘式胶布和电工胶布缠绕制作的电缆头就是干包式电缆头。多用于电缆单芯截面在70mm2以下的大多采用用干包式电缆头,有的就只压了个线鼻子,没有包胶布,这也是制作了电缆头,只是不合格。
热缩式电缆头的制作,就是在需要做电缆接头的电缆段部,把电缆外皮扒开,套上专用的热缩头,然后通过无端子接线的方式把每芯电缆连接,再把热缩头套管套到接头位置,利用喷灯或其他加热设备对接头部位的热缩头进行加热,使热缩头附着在电缆上,形成电缆接头。
2015-12-18 12:10:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看