zz 2015-12-22 15:22:59 | 湖北省 安装算量GQI | 1111查看 1回答
电井防火封堵
电井内有四根桥架,请问套用什么定额,一个楼板按几处计算
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:计算时主要是依据《DBJ/T01-26-2003》和《92DQ5-1》。 图集中有楼板、墙体防火堵洞的做法详图。 防火堵料体积(m3)=【洞口体积-桥架(或线槽)体积-桥架(或线槽)内电缆所占体积(图集的说明中要求,强电电缆和弱电电缆占线槽的截面积的百分数)】*1.035 防火隔板面积(m2)=【洞口面积-桥架(或线槽)面积】*防火隔板的数量(图集中要求的数量)*1.04
2015-12-22 19:13:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看