小王子 2015-12-22 22:39:48 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1682查看 3回答
暗柱区域剪力墙布置的问题
如图,橘色为暗柱(构造边缘柱),点点为剪力墙。在GGJ中我们先将暗柱布置好,然后再布置剪力墙,剪力墙我按红色的线条来布置的,我想问的是:因为大家在暗柱的地方必须将剪力墙布满,这样导入GCL里面才好处理(即不用进行墙柱转化),那么在剪力墙折角的地方,我们按轴线来布置剪力墙,剪力墙时有缺角的,这些缺角我们到底需不需要将剪力墙也布上?不布上会不会影响导入GCL之后的出量结果。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2015-12-23 08:57:06
-
如图,橘色为暗柱(构造边缘柱),点点为剪力墙。在GGJ中我们先将暗柱布置好,然后再布置剪力墙,剪力墙我按红色的线条来布置的,我想问的是:因为大家在暗柱的地方必须将剪力墙布满,这样导入GCL里面才好处理(即不用进行墙柱转化),那么在剪力墙折角的地方,我们按轴线来布置剪力墙,剪力墙时有缺角的,这些缺角我们到底需不需要将剪力墙也布上?不布上会不会影响导入GCL之后的出量结果。
这样是没有问题的,在图形算量中也是墙体相交就可以的,缺角的地方软件会自动计算的,只要端部画满,转角的地方是相交就可以
2015-12-22 22:48:53
-
一般墙工程量计算规则是外墙按墙中心线计算,内墙按尽长线计算,转角只要中心线相交就行,因为按中心线计算就是阴角重叠部分刚好补上阳角缺少部分。你图上的转角处墙一定要画到两墙中心线相交处。关于钢筋抽样要不要画满,这个本人不专业。
2015-12-23 07:38:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看