vip89114 2015-12-24 09:10:50 | 北京市 安装 | 1464查看 4回答
通风管道上的消防轴流风机调试套什么子目 北京2012建筑工程
通风管道上的消防轴流风机5.5kw调试套什么子目? 北京2012建筑工程,是套第九册5-16消防风机调试,还是电气册 低压交流异步电动机检查接线+调试???
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
通风管道上的消防轴流风机5.5kw调试套什么子目? 北京2012建筑工程,是套第九册5-16消防风机调试,还是电气册 低压交流异步电动机检查接线+调试???
通风管道上的消防轴流风机5.5kw不用套调试子目,定额中包含此内容。工作内容:
场内搬运、开箱、检查、就位、连接、垫垫、上螺栓、找正、找平、固定、试运转.试运转项包含了调试项,依据北京2012通用安装工程培训教材—。
2015-12-24 10:51:39
-
消防轴流风机5.5kw属于电机,其检查接线应该套取电气册低压交流异步电动机检查接线+调试
2015-12-24 10:10:24
-
轴流风机的电机需要套安装定额第二册的电机检查接线和电机的系统调试。
2015-12-24 09:37:03
-
执行低压交流异步电动机检查接线+调试相应子目
2015-12-24 10:29:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看