星星 2015-12-24 10:33:52 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 3142查看 3回答
框架梁悬挑出去的一段和另外一根梁交接时的原位标注的支座负筋,软件不能标注
图中的1位一根框架梁悬挑出去的一端与另外一根梁2相交,但是根据图纸中的原位标注看,1的右支座负筋为4C12,但是在软件中无法填写1的有支座负筋。是否需要在1和2的相交位置添加一个支座,但是那样的话梁的跨数又会改变。请教给位前辈指点.
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2015-12-24 13:14:48
-
你好:2处应该是有支座的,你添加一个支座就可以输入了。
2015-12-24 10:44:05
-
就原图标法,梁的此跨应该为完整跨,不是悬挑跨,所以1-2交点处应该设置支座。
2015-12-24 15:12:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看