• 帮忙看个图,应急照明配线问题

    系统图应急照明四芯线,ALE箱出线到应急灯是四芯,灯到单联开关是几芯?从开关再引上到二层单联开关是几芯,二层单联开关至应急灯几芯?再引上又是几芯? 我个人认为是:5芯,4芯,5芯,4芯 请各位帮忙看看

    单联开关

    配线

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    问题补充:1、图上二层的应急照明线是从一层开关引上的,一层开关上引的线是几根啊? 2、自带储蓄电池的应急灯具是不是只要3线就行了?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我认为你的也是对的e因为快关都是要单独加一个。你也是这样想的吗、。。。。

    2015-12-29 09:32:56 

  • 到灯的线数如果没有特殊标注就是系统图里的根数,到单联开关的是两根线,双联的是三根,三联的是四根,以此类推

    2015-12-30 13:36:48 

  • 我认为你的也是对的e因为快关都是要单独加一个。

    2015-12-29 10:29:25 

  • 系统图应急照明四芯线,ALE箱出线到应急灯是四芯,灯到单联开关是几芯?【单联开关,是2根线】从开关再引上到二层单联开关是几芯,【先引到灯具的,四芯线】二层单联开关至应急灯几芯?【二根】再引上又是几芯?【三芯】

    2015-12-29 20:37:21 