• 关于板负筋一端有标注,一端没标注,在定义界面怎么输入?

    请看附图中名称为圆圈4和圆圈5的钢筋,一端有标注,一端没有标注,而没有标注的哪一端又有画出来,请问在GGJ2013中板负筋的定义界面中如何输入?

    中板

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个在受力筋中新建跨版受力筋,一段外调长度为0,另一端为图中标注数字

    板负筋

     

     答疑解惑

    2015-12-29 18:27:55 

  • 请看附图中名称为圆圈4和圆圈5的钢筋,一端有标注,一端没有标注,而没有标注的哪一端又有画出来,请问在GGJ2013中板负筋的定义界面中如何输入?

    图中的圈4,一端有标注另一端没有标注,且一端为变数,这种钢筋用跨板受力筋布置比较好,在定义时输入有标注一端的长度,另一端软件会自动计算变数长度,(也可以用板受力筋面筋来定义,在长度调整中输入标注端的长度来处理),圈5可以用板负筋来定义,另一端没有标注长度部分可以按支座中心到悬挑板外侧的长度减保护的长度来输入,然后用画线布置.

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2015-12-29 20:19:08 

  • 有标注,圆圈4,2500,圆圈5,1780.