zhaofeng 2016-01-04 09:11:56 | 山东省 计价软件GCCP | 1573查看 4回答
卫生间局部等电位接地
卫生间局部等电位采用板钢筋(卫生间四个角钢筋焊接)焊接之后,引出镀锌扁钢至局部等电位,应该怎么套定额? 山东
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
卫生间局部等电位采用板钢筋(卫生间四个角钢筋焊接)焊接之后,引出镀锌扁钢至局部等电位,应该怎么套定额? 山东
答:这个属于利用原有的钢筋焊接的,不增加材料,可以套用避雷网敷设 均压环的敷设的定额子目。也可以直接套用焊接的定额子目。按照有利原则执行吧
2016-01-04 10:12:24
-
套户内接地母线安装子目
2016-01-04 09:55:29
-
亲,依你所述问题,理解如下:
钢筋的焊接套用2-897子目,镀锌扁钢可根据其规格套用户内接地母线明敷2-837子目。
2016-01-04 10:43:18
-
扁钢一般选用25*4 ,可取山东省定额接地扁钢明敷设定额
2016-01-04 11:08:29