• 请问消防自动喷淋支管上的变径处有喷头,具体是怎么做的

    如图所以,喷淋支管在喷头的下一段管径就变成了其他的,这个变径处是如何处理的?是用的大小头吗?可是喷头是怎么处理的,连接到管件上?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    喷淋支管在喷头的下一段管径就变成了其他的,这个变径处是如何处理的?是用的大小头吗?可是喷头是怎么处理的,连接到管件上?


    答:一般的为在此处增加三通,然后变径接上大小头和喷头

    2016-01-04 14:30:51 

  • 你好,连接喷头的支管是DN25的,然后到连接喷头处变径为大小头DN25/15。然后螺纹连接DN15的水喷头。 你理解基本正确。有工地去看看就明白了

    2016-01-04 15:51:04 

  • 喷淋支管在喷头与水平管的那一段管,管径就变成了DN25的,这个变径处是弯头或三通大小头配件进行变径的,喷头与此段管的连接还需再进行变径才可以。