• 关于室内门洞高度扣除问题

    我是施工单位,跟审计对量时审计硬要扣除门洞建筑标高与结构标高相差的50mm的高差,他们解释是地坪规则里面说了门洞口不延伸,已经考虑了这部分,(比如M0821,审计要扣除M08215),这样合理吗?我是四川08清单09定额,定额地坪里有包括这个高差的工程量?我第一次遇到要扣除这个,我认为地坪砂浆损耗未包括这部分,并且我的地坪厚度是30mm。其实量不多就觉得这样不合理。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    可以问问审计的,扣除这50mm可以,那么门的尺寸会按照增加这50mm计算吗?

    如果不按照这个计算,那么这50mm就缺失了

    2016-01-04 19:01:09 

  • 已采纳

    关于室内门洞高度扣除问题

    回复;

        审计的方法未免有些牵强;全国多地区的专家都不肯认同,他硬要这样做,也许这就是权利的作用了;但愿这是纯学术问题;

    2016-01-05 00:50:06 

  • 已采纳
    首先门的工程量计算就是按图示的洞口面积计算的,例如M0821门的尺寸是800*2100,那么门的工程量就是800*2100,在实际施工的时候,如果地面做法厚度是50mm,那么门的洞口尺寸应该是预留800*2150的洞口,保证地面完成后门的尺寸是800*2100的。

    2016-01-04 19:42:51 

  • 已采纳

    我是施工单位,跟审计对量时审计硬要扣除门洞建筑标高与结构标高相差的50mm的高差,他们解释是地坪规则里面说了门洞口不延伸,已经考虑了这部分,(比如M0821,审计要扣除M08215),这样合理吗?

    门洞建筑标高与结构标高相差的50mm的高差不在M0821里面,为什么要扣。

    2016-01-04 19:31:22 

  • 已采纳
    答;是误区,结构标高与建筑标高是施工过程的控制,没有实际上门窗本身的高度改变的,预留工作高度,最终抹灰补上,实际没有改变门窗的属性。扣除为2150。则完成后是2100。那50空着吗?抹灰吗?

    2016-01-04 19:57:41 

  • 已采纳
    你好:审计没有依据,不应该扣除50mm .如果审计非要扣除,门高度也需要加高或该处要有其他材料填充。

    2016-01-04 20:26:31 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!