540078314@qq.com 2016-01-04 20:25:17 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 2123查看 4回答
砖基础定义和基础梁梁跨,独立基础等问题
我是一个新手,在处理图纸的过程中碰到一些问题希望各位大神解答。砖基础我按照条形基础参数化定义,但定义出来的宽度怎么和手算的宽度不一样呢?做完基础梁的时候,都是集中标注,那要提跨原位标注的时候怎么弄?独立基础上柱子的钢筋又要如何去定义?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.砖基础阶宽定义的与施工图不符,你仔细查一下。
2.定义宽度与施工图不符,所以算出的量不一样。
3.条基上的梁叫基础圈梁,他不是基础梁,所以软件是按圈梁判断的,那标注的钢筋自然是集中标注的。
4.独基中柱插筋,估计你没在独基上布置柱,当你把柱布置上自然钢筋就布置上了,注意柱高设置。
2016-01-05 07:26:10
-
砖基础我按照条形基础参数化定义,但定义出来的宽度怎么和手算的宽度不一样呢?做完基础梁的时候,都是集中标注,那要提跨原位标注的时候怎么弄?独立基础上柱子的钢筋又要如何去定义?
砖基础按照条形基础参数化定义,定义出来的宽度和手算的宽度不一样,是你定义错误,在定义放脚时输入的放脚阶数只能输入放脚部分.只要输入正确即可,墙厚,软件中是按240,365,490,这样计算的.做完基础梁的时候都是集中标注,提跨原位标注时,把原位标注在对应的原位标注时表格中输入.独立基础上柱子的钢筋,在定义独立基础后,定义上部的柱,然后把柱底标高设置为基础顶标高,在定义柱属性中设置插筋,然后把柱按位置画上图即可完成.
2016-01-05 07:55:22
-
2016-01-05 09:00:07
-
独立基础要单独按独立基础定义,-1.5米深度不用设置插筋,一次性到基础层顶就可以。
2016-01-05 08:48:24