Scarlet Ballet 2016-01-05 15:44:54 | 山东省 安装算量GQI | 2699查看 4回答
接地母线 高度 是不是不用确定? 算工程量没影响吧? 接地母线高度 应该是多少呢?
接地母线 高度 是不是不用确定? 算工程量没影响吧? 接地母线高度 应该是多少呢?我图纸上面都没说!!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
接地母线 高度 是不是不用确定? 算工程量没影响吧? 接地母线高度 应该是多少呢?我图纸上面都没说!
答:配电室内的接地母线为沿墙边0.5米敷设,室外接地极的母线为地面0.6米以下的。这个高度也是对工程量有影响的,计算垂直高度需要的。
2016-01-05 15:59:54
-
亲,依你所述问题,我的理解是接地母线连接接地极或用电设备或等电位端子箱,用电设备和等电位端子箱图纸会给出高度,连接接地极埋深一般在900mm。
2016-01-05 16:08:34
-
接地母线一般只需要计算器长度,不需要计算 高度的, 所在不用确定,图纸当然也不会说明书,如果要知道就得清楚其接地母线的部位,敷设在室外独立地极装置上的标高为-0.7M ;敷设于配电间内的标高为0.3M;敷设于接地网的标高为基础地梁标高(引下线按此标高计算长度)。高度对计算工程量没影响。
2016-01-06 17:06:08
-
接地母线 高度 是不用确定的, 算工程量是没有影响的, 接地母线高度 应该是多少,这是要看在那敷设接地母线,我图纸上面都没说!!
2016-01-05 15:52:57