chensongyo 2016-01-06 11:55:20 | 贵州省 安装 | 11995查看 2回答
关于10KV变压器柜套什么定额子目?
10KV变压器柜2130*1460*2060比高压开关柜900*940*2000大得多重得多,是套高压成套配电柜安装中的其它柜吗,但套其它柜安装费比断路器柜还低,该套什么定额子目,请详细说下套什么定额子目。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳就套高压成套断路器柜,因为高压成套配电柜安装定额是综合考虑的,不分容量大小,也不含母线配置及设备干燥。还有一种情况就是组合型成套箱式变电站(这是含变压器带高压开关柜),没看图不知道你的柜子属不属于这种。
2016-01-06 14:33:26
-
《设备安装定额》,中的(电气分册)
2016-01-06 12:54:11
-
10KV变压器柜该套高压成套配电柜安装里的哪种柜,是其它柜吗?我从图上看这变压器柜大小为2130*1460*2060和断路器柜900*940*2000大得多也重得多,该怎么套这种柜子?
-
请问大家室外电缆(10kv)埋设在地下混凝土管道至环电网柜 这部分该怎么 套定额
室外电缆(10kv)埋设在地下混凝土管道至环电网柜 这部分该怎么 套定额 电缆规格:ZR-YJV22-3*240mm²
-
变压器安装定额子目里面有单体调试工作内容,还要再另套变压器系统调试子目吗?
2019-09-27 16:19:12 补充你看她说的对不对?我们这个变压器是在电杆上的。。在电杆上没有组成二次系统吗?她说的是不用套变压器系统定额,大神们帮帮忙。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看