laiquanzi 2012-11-20 11:17:03 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 975查看 8回答
结构 抗震
综合楼 框架剪力墙结构,说明:剪力墙抗震等级是二级,框架抗震等级是三级。 抗震烈度设防是:7度。 建筑结构安全等级:二级 抗震设防类别:丙类 问:这个工程的默认抗震等级是几级?(如:基础 梁 板等)
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳只要你抗震等级设置正确,与抗震烈度设防度无关系。你这个结构应该按二级抗震等级考虑设置
2012-11-20 14:24:20
-
软件默认等级是根据您输入的工程信息。向您描述的这个工程,您输入信息就按建筑结构安全等级:二级输入就可以了。其他抗震等级信息可以忽略不输入。
2012-11-21 09:32:17
-
答:剪力墙按2级 框架梁、板柱按3级
2012-11-21 20:36:04
-
这个没有硬性的规定必须的设置成哪个,你可以根据你的实际情况撒,如果是你在施工方,想把钢筋算多谢就按高等级的设防烈度来。相反,想少算点就按地的就可以。别人只能是有争议,但谁也不能说百分之百错
2012-11-21 13:07:17
-
同意夏日风的说法,应该按二级抗震考虑
2012-11-21 14:15:51
-
工程设置时输入抗震烈度设防是:7度,结构类型,建筑物檐高。根据这些条件软件会生成抗震等级。
2012-11-20 11:56:30
-
建筑物的抗震等级代表建筑物抵抗“地zhen”作用力的能力,如下:一级抗震>二级抗震>三级抗震>四级抗震。 软件中影响工程抗震等级的设置有 ①建筑物结构形式 ②建筑物檐高 ③抗震设防烈度 你所提出的这个工程为框架剪力墙结构,其中框架部分抗震等级为三级,剪力墙部分抗震等级为二级,表示剪力墙部分的抗震要求比框架部分要高一些。 在钢筋算量软件的工程设置中将建筑物结构形式、建筑物檐高、抗震设防烈度设置完毕后,软件默认的抗震等级应该为三级,这时候需要在楼层设置中将各楼层中的剪力墙、墙梁(包括连梁、暗梁等)、墙柱(包括暗柱、端柱)的抗震等级修改为二级,方能准确计算此工程的钢筋总量。 注:抗震等级越高,钢筋所对应的锚固和搭接长度越大。
2012-11-21 22:37:38
-
这个工程的默认抗震等级是二级。
2012-11-22 06:45:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看