混凝土灌注桩审计计量的问题
设计桩长20米,嵌岩为3米,该桩17米入岩,桩长到达20米时就可收孔,但在实际施工中,无法做到这么准确,收孔后该桩桩长为20.2米,上诉桩长的0.2米是否应计量,有什么依据,谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
2011山西省建筑工程预算定额第二章工程量计算规则规定:混凝土桩、灰土挤密桩、双灰桩、砂桩、碎石桩的体积,按[设计桩长(包括桩尖、不扣除桩尖虚体积)+ 设计超灌长度]×设计桩截面面积以立方米计算。按上述计算规则如果合同没有约定按实际长度结算收孔后该桩桩长为20.2米,上诉桩长的0.2米是不应计量。如果合同约定可以按实际长度结算就可以计量。