小情歌 2016-01-11 08:08:26 | 山东省 安装算量GQI | 7758查看 2回答
是不是有这条强制性规定? “第一类级防雷建筑物,从30米起每6m设一道均压环,第二、三类防雷建筑物,
是不是有这条强制性规定? “第一类级防雷建筑物,从30米起每6m设一道均压环,第二、三类防雷建筑物,分别超过45米、60米,结构圈梁中的钢筋每三层连成闭合回路,并应同防雷装置引下线连接”
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是设计的事,施工有设计图纸就照施工,预算有施工工程量就计算套价,无须去究竟。
2016-01-11 15:50:37
-
均压环:首先看设计说明,设计说明有交代的按设计要求做。设计没有交代的,根据施工规范超过30米的必须做高层均压环焊接,一般都是利用建筑物外墙的圈梁里的2根主筋焊接或用25*4的镀锌扁钢焊接一圈,每三层做均压环焊接,均压环工程量计算就计算建筑物的一圈的周长,然后再乘以3.9%的搭接、转弯、波动的长度即可。
2016-01-11 09:19:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看