• 请问如图所示的池墙水平分布筋在哪设置

    请问如图所示的池墙 水平分布筋在哪设置,是最上面梁断截面的 2*3c@50 和连接板顶部和梁底部的2c14@200。在软件设置他没法分开分段计算。。难道要单构件计算嘛。

    单构件

    分布筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    直接用压墙筋来表示上面的钢筋就可以了

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2016-01-11 15:16:13 

  • 你好:墙顶集中的钢筋可以用暗梁来定义,定义时不输入箍筋信息就可以处理好了。墙角处的加强筋可以用暗柱来定义,定义时不输入箍筋信息也可以处理。


    建筑行业快速问答平台-答疑解惑


    2016-01-11 12:50:31 

  • 请问如图所示的池墙 水平分布筋在哪设置,是最上面梁断截面的 2*3c@50 和连接板顶部和梁底部的2c14@200。在软件设置他没法分开分段计算。。

    除用暗梁的方法来处理外,还可以用在定义剪力墙时用不同间距和长度的方法来输入,如(2)C14@150[2000]+(2)C12@100[1500]这样来输入,用中括号内输入各段的长度.

    单构件

    2016-01-11 14:05:14 