• 请问混凝土泵送增加费怎么套子目??

    请问混凝土泵送增加费怎么套子目。子目里面有分计算超高降效跟不计算超高降效,这个要怎么区分,我是地下室的,那么我这边的要怎么套子目好????
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答;地下室不计算超高的。直接套不计算的那个定额。

    2016-01-16 17:08:59 

  • 亲,地下室不需要计算超高降效;超高降效的计取同建筑物高度有关,建筑物设计室外地坪至檐口高度大于20米时,可计算超高降效费。所以地下室不需计算超高降效。

    2016-01-16 15:19:55 

  • ①地下室不需计算超高降效费用②多高层建筑物6层以上,应计算建筑物超高增加费。③框架(包括框剪、剪力墙)结构建筑物部分采用泵送混凝土(商品混凝土或搅拌站搅拌混凝土)时,按泵送混凝土体积占全部混凝土体积的比例系数划分工程量,按泵送混凝土和非泵送混凝土分别列项,采用泵送混凝土的部分按相应定额项目乘以系数0.85。

    2016-01-17 10:50:37 

  • 套广东省2010定额A26-1~A2-63定额子目

    2016-01-17 13:57:55 

  • 有工程图纸qq512630063

    2019-02-22 22:40:59 