• 板支座负筋间未设置钢筋,如何理解

    当板厚大于等于150时,板支座负筋间未设置钢筋时,增设A6@150双向钢筋,与支座负筋搭设300。 1、板支座负筋间未设置钢筋时,我可以理解为没有板内未设置负筋吗?LB7是150厚,平面图上未设置负筋,设置了受力筋,需要赠设A6@150双向钢筋吗?

    受力筋

    板内

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:当板厚大于等于150时,板支座负筋间未设置钢筋时,增设A6@150双向钢筋,与支座负筋搭设300。 1、板支座负筋间未设置钢筋时,我可以理解为没有板内未设置负筋吗?不可以,板的通长面筋也也可以说是通长的负筋。

    LB7是150厚,平面图上未设置负筋,设置了受力筋,需要赠设A6@150双向钢筋吗?不需要布置了,因为板里有了通长的负筋了。

    增设A6@150双向钢筋,与支座负筋搭设300。属于板面中间没有布置面筋的区域增加的温度筋。

    2016-01-20 07:19:05 

  • 千赢官网首页登录入口服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2016-01-20 09:09:09 

  • 电梯顶板是双层双向钢筋网片,不需要增设钢筋。其他地方符合“板支座钢筋间未设钢筋时”可以增设A6@150双向钢筋,与钢筋搭接300,此钢筋即为温度筋。

    2016-01-20 09:23:22 

  • 图片中电梯井顶板,标注只有底筋,没有负筋,需要根据说明,定义布置板面筋,A6@150双向钢筋

    2016-01-20 07:58:30 

  • 板支座负筋间未设置钢筋,这个就是要求我们设置相应的温度筋,如下图那个温度筋。但是LB7是150厚,平面图上设置双层双向钢筋,C10@200.

    受力筋

     

     

     

    2016-01-20 07:17:49 