ziyanhanbing0901 2016-01-19 21:35:24 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1458查看 5回答
板支座负筋间未设置钢筋,如何理解
当板厚大于等于150时,板支座负筋间未设置钢筋时,增设A6@150双向钢筋,与支座负筋搭设300。 1、板支座负筋间未设置钢筋时,我可以理解为没有板内未设置负筋吗?LB7是150厚,平面图上未设置负筋,设置了受力筋,需要赠设A6@150双向钢筋吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:当板厚大于等于150时,板支座负筋间未设置钢筋时,增设A6@150双向钢筋,与支座负筋搭设300。 1、板支座负筋间未设置钢筋时,我可以理解为没有板内未设置负筋吗?不可以,板的通长面筋也也可以说是通长的负筋。
LB7是150厚,平面图上未设置负筋,设置了受力筋,需要赠设A6@150双向钢筋吗?不需要布置了,因为板里有了通长的负筋了。
增设A6@150双向钢筋,与支座负筋搭设300。属于板面中间没有布置面筋的区域增加的温度筋。
2016-01-20 07:19:05
-
2016-01-20 09:09:09
-
电梯顶板是双层双向钢筋网片,不需要增设钢筋。其他地方符合“板支座钢筋间未设钢筋时”可以增设A6@150双向钢筋,与钢筋搭接300,此钢筋即为温度筋。
2016-01-20 09:23:22
-
图片中电梯井顶板,标注只有底筋,没有负筋,需要根据说明,定义布置板面筋,A6@150双向钢筋
2016-01-20 07:58:30
-
2016-01-20 07:17:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看