电气工程配管问题
墙内敷设PVC穿线管套哪个子目?穿线管弯头变径及三通等还用不用单独套子目?桥架内放置PVC穿线管应该套什么子目?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.墙内穿PVC管,套刚性阻燃管定额暗敷设即可
2.穿线管弯头变径及三通等还用不用单独套定额,他包含在管道消耗量中了
3.桥架内放置PVC穿线管,套线槽配线,如果当地定额没有,可以套刚性阻燃管按敷设
因为管不可能总在桥架敷设,只是一部分,他会从桥架出来的
2016-01-23 09:20:10
-
亲,墙内敷设PVC电气管套暗敷子目;穿线管弯头、变径、三通等管件不需另套子目;桥回内放置PVC电气管套明敷子目。