• 弱电消防系统接线问题

    安全信号阀和水流指示器的信号模块不需要电源线吗 其他模块都有?信号模块在这里是起什么作用了? 8302那里隔离模块是什么用?

    弱电

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    安全信号阀和水流指示器的信号模块不需要电源线吗 其他模块都有?信号模块在这里是起什么作用了? 8302那里隔离模块是什么用?

    回答:安全阀和水流指示器都需要电源线,因为他们链接模块,

    信号模块,起到信号反馈作用,他们和设备连接。

    8032隔离模块,不太清楚,一般控制和信号模块,够了,具体还要看看你的系统图是怎么设计的

    2016-01-24 16:45:43 

  • 你好:模块应该需要有线连接,主要传信号用的。

    2016-01-24 16:33:12 

  • 安全信号阀和水流指示器的信号模块不需要电源线吗 其他模块都有?信号模块在这里是起什么作用了? 8302那里隔离模块是什么用?

    回答:安全阀和水流指示器都需要电源线,因为他们链接模块,

    信号模块,起到信号反馈作用,和设备连接,检测失败运行状态。

    LD-8032  写的很清楚呀,“隔离模块”,起隔离作用的。

    LD-8032C  写的很清楚呀,“切换模块”,切换作用的。

    2016-01-25 08:54:10 

  • 安全信号阀和水流指示器的信号模块不需要电源线吗 其他模块都有?信号模块在这里是起什么作用了? 8302那里隔离模块是什么用?

    安全信号阀和水流指示器的信号模块不需要电源线即:24V电源线。只需要总线即可。其他的控制模块是需要24V电源线的。

    信号模块是起到信号反馈回答作用。

    隔离模块的作用是起到保护系统回路,一般是防止串入220V电源导致主机及系统损坏。

    2016-01-25 13:29:39 